当前位置:首页 > 技术资料 > 使用维修 > 正文
正确操作隔离开关的方法
www.yiqi800.com  2018年08月01日  
        隔离开关,也就是我们常说的刀闸,主要用来将高压配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。在使用过程中,只有正确操作隔离开关,才能够减少故障的出现,保证人员的安全,为此接下来小编为大家介绍正确操作隔离开关的方法。
       正确操作隔离开关的方法:

1、首先在操作隔离开关时,应先检查相应回路的断路器确实在断开位置,以防止带负荷拉、合隔离开关。

2、线路停、送电时,GN19隔离开关 www.yiqi800.com必须按顺序拉、合隔离开关。停电操作时,必须先拉断路器,后拉线路侧隔离开关,施耐德DINT1P2P3P4P隔离开关再拉母线侧隔离开关。送电操作顺序与停电顺序相反。这是因为发生误操作时,按上述顺序可缩小事故范围,避免人为使事故扩大到母线。
        3、操作中,如发现绝缘子严重破损、隔离开关传动杆严重损坏等严重缺陷时,不得进行操作。

4、隔离开关操作时,应有值班人员在现场逐相检查其分、合闸位置、同期情况、触头接触深度等项目,确保隔离开关动作正确、位置正确。

5、隔离开关一般应在主控室进行操作。当远控电气操作失灵时,可在现场就地进行手动或电动操作,20kV户外不锈钢GW4-20G隔离开关GW4-24TQ但必须征得站长或技术负责人的许可,并在有现场监督的情况下才能进行。

6、隔离开关、接地刀闸和断路器之间安装有防止误操作的电气、电磁和机构闭锁装置。倒闸操作时,一定要按顺序进行。如果闭锁装置失灵或隔离开关和接地刀闸不能正常操作时,必须严格按闭锁的要求条件检查相应的断路器、刀闸位置状态,只有核对无误后,才能解除闭锁进行操作。
       以上内容介绍的是正确操作隔离开关的方法,希望对大家的使用有帮助。